民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第3題

一般冰水迴路,膨脹水箱應置於水迴路

題目

一般冰水迴路,膨脹水箱應置於水迴路

  1. (1) 最低處
  2. (2) 最高處
  3. (3) 視情況而定
  4. (4) 無限制

官方答案

(2) 最高處

解析

一般開式膨脹水箱多設置於冰水系統之最高處。其主要目的在於維持系統內水位並提供靜水壓頭,使系統在任何點均能維持正壓,以減少空氣侵入。同時也方便系統排氣。若設於最低處,將無法有效維持系統最高點之正壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。