民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第5題

某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100 / 5 A ,若裝於額定量50 安培之電路時,則比流 器應貫穿導線變為

題目

某貫穿型比流器,其額定值貫穿一匝時為100 / 5 A ,若裝於額定量50 安培之電路時,則比流 器應貫穿導線變為

  1. (1) 1
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 8 匝

官方答案

(2) 2

解析

貫穿型比流器的二次電流由一次側「安匝數」決定,一次額定 100 A 貫穿 1 匝時,安匝數為 100×1=100 安匝。改裝於 50 A 電路時,要維持二次側 5 A 的標準輸出,須使一次安匝數不變,即 50×N=100,解得 N=2 匝。匝數增加會使一次側有效安匝數改變,因此 1 匝只能得到 50/2.5 A 的比流,3 匝或 8 匝則會使二次電流偏大或偏小,量測比例失真。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料