民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第53題

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

題目

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

  1. (1) 冷媒不足
  2. (2) 冷媒過多
  3. (3) 冰水器容量不足
  4. (4) 冷凝器容量不足

官方答案

(1) 冷媒不足

解析

過熱度是指蒸發器出口冷媒溫度高於該處蒸發溫度的差值,正常約 5~8 °C。過熱度過大且調不下來,代表蒸發器內液態冷媒不足、末端管排已無液膜可用,最常見原因就是冷媒充填量不足(也可能是膨脹閥開度太小或感溫包失效)。冷媒過多會使過熱度變小,甚至回液造成液壓縮;冰水器或冷凝器容量不足屬於選機設計問題,不會直接表現為過熱度過大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料