民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第27題
電空轉換器( E P - t r a n s d u c e r ) 之目的為何種訊號之轉換?
題目
電空轉換器( E P - t r a n s d u c e r ) 之目的為何種訊號之轉換?
- (1) 電子式轉氣動式
- (2) 電子式轉油壓式
- (3) 氣動式轉電子式
- (4) 油壓式轉電子式
官方答案
(1) 電子式轉氣動式
解析
EP 轉換器(Electro-Pneumatic transducer)的功能,是把電子式控制訊號(如 4~20 mA 或 0~10 V DC)轉換成氣動式空氣壓力訊號(如 0.2~1.0 kg/cm²G 或 3~15 psi),用以驅動氣動閥、風門驅動器等氣動執行機構。名稱中的 E 代表電子、P 代表氣動,轉換方向是由電轉氣。油壓式並非此元件的輸出型態;氣動轉電子屬壓力傳送器一類元件的功能,方向相反,均與題意不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。