民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第3題

V A V 送風系統最省能源之控制方式為

題目

V A V 送風系統最省能源之控制方式為

  1. (1) 旁通風門
  2. (2) 變頻馬達
  3. (3) 出風口風門
  4. (4) 回風口風門

官方答案

(2) 變頻馬達

解析

VAV(變動風量)系統的送風量須隨室內負荷增減,採用變頻馬達(變頻器 VFD)調整送風機轉速最省能源。依風機相似定律,風量與轉速成正比,耗電量約與轉速三次方成正比;因此負荷降低時降轉,耗電可大幅減少。旁通風門、出風口風門或回風口風門都只是節流或旁通,風機仍須全速運轉,多餘風量以阻力消耗,並不省電。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料