民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第31題
冰水主機運轉時,冷媒液溫38 °C,冷卻水進水溫32 °C,冷卻水出水溫37 °C,表示
題目
冰水主機運轉時,冷媒液溫38 °C,冷卻水進水溫32 °C,冷卻水出水溫37 °C,表示
- (1) 冷卻水量不足
- (2) 冷凝銅管髒
- (3) 冷卻水量太大
- (4) 系統正常
官方答案
(4) 系統正常
解析
以冷凝器趨近溫度(approach)判斷:冷媒液溫減冷卻水出水溫 = 38 − 37 = 1°C,落在正常範圍(一般約 1~2°C);冷卻水溫升 = 37 − 32 = 5°C,也符合常見設計溫升約 5°C。若冷卻水量不足,溫升會變大、趨近溫度上升;冷凝銅管結垢或髒污,熱傳變差,趨近溫度同樣明顯偏高。本題兩項指標皆正常,故判定系統正常運轉。