民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第1題
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能的原因為
題目
高壓過高,冷凝器出液口的過冷度增加時,可能的原因為
- (1) 冷媒過多
- (2) 冷媒不足
- (3) 冷卻水塔不良
- (4) 冷凝器髒
官方答案
(1) 冷媒過多
解析
冷媒充填過多時,冷凝器內液態冷媒液位上升,佔據部分冷凝空間,冷凝壓力隨之升高;同時液體在出液口與冷卻水換熱時間增加,出液溫度更低,過冷度變大。冷媒不足通常表現為低壓偏低、過熱度增大,與本題現象相反。冷卻水塔效率差或冷凝器髒污雖會使冷凝壓力上升,但換熱能力下降,出液過冷度不一定增加,故選冷媒過多。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。