民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第14題
一般離心式壓縮機,R - 134 a 機種較R - 123 機種的轉速為
題目
一般離心式壓縮機,R - 134 a 機種較R - 123 機種的轉速為
- (1) 不一定
- (2) 低
- (3) 高
- (4) 一樣
官方答案
(3) 高
解析
R-123的標準沸點約27.8℃,屬於低壓冷媒,比容大、單位容積冷凍能力小,離心式壓縮機需用較大葉輪、較低轉速。R-134a標準沸點約−26.1℃,比容明顯較小,同樣冷凍能力下需要較高轉速與較小葉輪,故R-134a機種轉速較高。兩者設計差異明確,並非不一定或相同。