在R - 123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端
題目
在R - 123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端
- (1) 冷凝器
- (2) 壓縮機之馬達繞線
- (3) 節能器
- (4) 壓縮機之排氣管
官方答案
(2) 壓縮機之馬達繞線
解析
R-123 屬低壓冷媒,標準沸點約 27.8 ℃,運轉時蒸發溫度低於常溫,蒸發器內壓力低於大氣壓,屬低壓端。密閉離心式主機的馬達與壓縮機同封於一殼體內,馬達繞線靠由蒸發器吸入的低壓冷媒氣體冷卻,因此運轉中馬達繞線處於低壓側。冷凝器承受壓縮機排氣的高壓高溫;排氣管位於壓縮機出口,同為高壓端;節能器接收冷凝器來的高壓液體並使其閃發,屬高壓側的中間段,故均非低壓端。