民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第34題
空調用冰水主機之冰水防凍開關跳脫設定值大約為
題目
空調用冰水主機之冰水防凍開關跳脫設定值大約為
- (1) 10
- (2) 3 . 5
- (3) 1
- (4) 5 °C
官方答案
(2) 3 . 5
解析
冰水防凍開關(低溫保護)的作用是防止冰水器內的水結冰脹破管排,設定值須高於 0°C 並保留適當安全餘裕,一般約在 3.5°C 跳脫。若設在 1°C,過於接近冰點,反應稍慢即可能結冰;設在 5°C 或 10°C 又過高,正常低負載運轉時容易誤跳,造成主機頻繁停機。故 3.5°C 為兼顧保護與穩定運轉的合理設定。