冰水機在試車調整中判斷冷媒量時,應在設計條件下,維持
題目
冰水機在試車調整中判斷冷媒量時,應在設計條件下,維持
- (1) 輕載
- (2) 無載運轉
- (3) 半載
- (4) 滿載
官方答案
(4) 滿載
解析
判斷冷媒量必須在設計工況下滿載運轉,也就是水溫、水量與負載都達到設計值,此時系統的高、低壓,過冷度與過熱度才具有代表性,可依液位視窗、過冷度與過熱度判斷冷媒是否適量。若在輕載、半載或無載下運轉,蒸發壓力與負載都偏低,液位偏高、過熱度不足,讀值無法反映設計狀況,容易誤判而過度充填或不足。因此應在設計條件下維持滿載再判斷冷媒量。