民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第54題

冷凍空調系統運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時表示

題目

冷凍空調系統運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時表示

  1. (1) 冷卻水水量太大
  2. (2) 冷卻水量不足
  3. (3) 系統中有不凝結氣體
  4. (4) 冷凝器水側端結垢

官方答案

(3) 系統中有不凝結氣體

解析

以高壓錶讀值換算冷凝溫度時,若壓力高於該冷凝溫度所對應的飽和壓力(即實際冷凝溫度與壓力不再對應),表示系統中混有不凝結氣體(如空氣)。空氣佔據冷凝器空間形成分壓,使總壓上升,卻不參與凝結,會使排氣壓力偏高、效率下降。冷卻水量不足或水側結垢會使冷凝溫度與其飽和壓力同步上升,兩者仍相互對應,不會出現壓力高於對應飽和壓力的情形。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料