設置於不同冷凍庫溫之直膨式冷風機( U n i t C o o l e r ) ,應裝設
題目
設置於不同冷凍庫溫之直膨式冷風機( U n i t C o o l e r ) ,應裝設
- (1) 蒸發壓力調節閥
- (2) 冷凍庫溫度開關
- (3) 曲軸箱壓力調節閥
- (4) 冷媒貯液器
官方答案
(1) 蒸發壓力調節閥
解析
不同冷凍庫的蒸發溫度不同,若蒸發器共用壓縮機,需以蒸發壓力調節閥分別維持各庫蒸發壓力。此閥裝在高溫庫蒸發器出口,使高溫庫蒸發壓力不致過低,避免庫溫過冷、結霜及壓縮機回氣過熱;低溫庫則維持較低蒸發壓力。溫度開關只做開停控制,不能穩定蒸發壓力;曲軸箱壓力調節閥用於低溫啟動保護;貯液器不具調壓功能。