冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

題目

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

  1. (1) 空氣過濾網
  2. (2) 冷凝水管路過濾器
  3. (3) 冰水管路過濾器
  4. (4) 冷媒乾燥過濾器堵塞

官方答案

(4) 冷媒乾燥過濾器堵塞

解析

冰水器的過熱度過大,代表蒸發器供液不足或冷媒流量太少。冷媒乾燥過濾器堵塞會增加管路壓降、減少進入膨脹閥的冷媒量,使蒸發器後段過熱,且調整膨脹閥也難以改善。空氣過濾網髒污影響風側熱負荷;冷凝水管過濾器與冰水管過濾器堵塞屬水側問題,不會直接造成冷媒過熱度無法調整。