民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第72題
R - 134 a 離心式冰水機,若確定系統無洩漏冷媒後,在抽真空時,其絕對真空度應達
題目
R - 134 a 離心式冰水機,若確定系統無洩漏冷媒後,在抽真空時,其絕對真空度應達
- (1) 5
- (2) 20
- (3) 10
- (4) 1 公釐汞柱之以內
官方答案
(4) 1 公釐汞柱之以內
解析
R-134a 屬 HFC 冷媒,對水分與不凝結氣體敏感,大型離心冰水機抽真空須達到較高真空度。1 公釐汞柱約等於 1000 microns,實務上常要求抽到 500 microns(約 0.5 公釐汞柱)並做真空保持試驗,以確認無洩漏且水分可被抽出。5、10、20 公釐汞柱的真空度不足,殘留水分與空氣會影響潤滑油及系統性能,故應選 1 公釐汞柱以內。