民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第75題

若冰水機標稱能力為90000 k c a l / h ,實測機能達95 %,當冰水器入口處恆溫器設定9 °C,出 口處防凍開關設定1 . 5 °C時,則最小必要…

題目

若冰水機標稱能力為90000 k c a l / h ,實測機能達95 %,當冰水器入口處恆溫器設定9 °C,出 口處防凍開關設定1 . 5 °C時,則最小必要冰水流量為

  1. (1) 12000
  2. (2) 11400
  3. (3) 17100
  4. (4) 18000 l / h

官方答案

(2) 11400

解析

冰水機實測能力=90000×95%=85500 kcal/h。冰水溫差=入口 9℃-出口防凍設定 1.5℃=7.5℃。水的比熱為 1 kcal/kg·℃,故質量流量=85500÷7.5=11400 kg/h,水密度約 1 kg/L,即約 11400 L/h,選 2。若直接用標稱 90000÷7.5=12000,是未計入 95% 的偏大值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。