民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第79題

V A V 送風系統最省能源之控制方式為

題目

V A V 送風系統最省能源之控制方式為

  1. (1) 變頻馬達
  2. (2) 旁通風門
  3. (3) 回風口風門
  4. (4) 出風口風門

官方答案

(1) 變頻馬達

解析

VAV 系統依室內負載變化調整送風量,最省能源的方式是用變頻器改變風機轉速。依風機相似定律,風量與轉速成正比,軸功率與轉速三次方成正比,降轉可大幅降低耗電。旁通風門、回風口或出風口風門僅以節流洩載方式控制,風機仍維持高轉速運轉,能源浪費較大,故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料