民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第13題
下列降壓起動方式中,那一種實際上並未降低馬達輸入電壓
題目
下列降壓起動方式中,那一種實際上並未降低馬達輸入電壓
- (1) 多點電阻式
- (2) Y-△起動
- (3) 一次電阻式
- (4) 自耦變壓器式
官方答案
(2) Y-△起動
解析
Y-△起動只把定子繞組由△接改為Y接,電源側的線電壓並未改變,但每相繞組承受的電壓降為線電壓的1/√3(約57.7%),起動電流與起動轉矩均降為全壓起動的1/3。一次電阻式、自耦變壓器式及多點電阻式則是在電源與馬達之間串接阻抗或使用降壓抽頭,確實降低了加在馬達端子的電壓,故未降壓者為Y-△起動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。