民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第2題

負壓系統之主機運轉時排氣量會逐漸減少,但經停機後再起動運轉,高壓會逐漸升高,排氣 量加大,其原因為

題目

負壓系統之主機運轉時排氣量會逐漸減少,但經停機後再起動運轉,高壓會逐漸升高,排氣 量加大,其原因為

  1. (1) 冷媒低壓端漏氣
  2. (2) 冷媒量不足
  3. (3) 冷媒高壓端漏氣
  4. (4) 冷卻水量太大

官方答案

(3) 冷媒高壓端漏氣