數台風機盤管( F a n C o i l U n i t ) 並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷 風機之配管應設置:
題目
數台風機盤管( F a n C o i l U n i t ) 並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷 風機之配管應設置:
- (1) 平衡閥
- (2) 三通控制閥
- (3) 二通控制閥
- (4) 逆止閥
官方答案
(2) 三通控制閥
解析
二通控制閥關閉時會使系統循環水量減少,流經冰水主機的水量隨之變動,易造成流量不足、低溫保護跳脫或結冰。改採三通控制閥,可將室內側不需要的水量旁通回冰水回水管,使通過冰水主機的總水量維持固定。平衡閥只調整各並聯迴路的阻力分配,逆止閥只防止逆流,兩者都無法維持主機流量恆定,故選2。