民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第60題
為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在
題目
為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在
- (1) 壓縮機之起動箱內
- (2) 空調機房之受電處
- (3) 空調設備之配電箱內
- (4) 總電源處測試
官方答案
(1) 壓縮機之起動箱內
解析
要確認壓縮機轉向是否正確,必須量測「實際送到壓縮機端子」的三相電源相序,因此相序表應接在壓縮機起動箱(端子台)的電源側。若在總電源處或機房受電處量測,只能得知進線相序,無法反映經過配電箱、開關及配線後,接到壓縮機端的實際相序;一旦相序相反,渦卷或螺旋式壓縮機可能反轉而損壞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。