民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第69題

離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為

題目

離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為

  1. (1) 冰水流量不足
  2. (2) 冷卻水量過多
  3. (3) 冷凝器之水側有大量空氣
  4. (4) 冰水溫度過高

官方答案

(3) 冷凝器之水側有大量空氣

解析

離心式冰水機的高壓(冷凝壓力)取決於冷凝溫度,而冷凝溫度又由冷卻水溫與冷凝器熱傳能力決定。冷凝器水側積存大量空氣時,會形成氣膜附著於管壁,熱傳係數大幅下降,熱量排不出去,冷凝溫度與對應飽和壓力隨之升高,因而出現高壓過高、甚至高壓跳脫。冷卻水量過多反而使冷凝溫度下降;冰水流量不足主要造成蒸發壓力偏低;冰水溫度過高雖增加負荷,但非試車高壓異常最直接的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料