民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第9題
穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對 噪音無法提供改善?
題目
穿越空調主機房之風管,為了避免機房噪音藉由風管鐵皮傳入風管及冷房,下列何種措施對 噪音無法提供改善?
- (1) 改用較薄鐵皮之風管
- (2) 對風管穿越之牆面進行填縫
- (3) 改用圓型風管
- (4) 在風管穿越牆面處設置消音箱
官方答案
(1) 改用較薄鐵皮之風管
解析
噪音藉風管鐵皮傳遞屬於結構傳音,依質量定律,鐵皮越薄、面密度越小,隔音量越差;較薄鋼板勁度低,也容易與機房低頻噪音產生板共振,反而使輻射噪音變大,因此改用較薄鐵皮無法改善。牆面填縫可阻斷縫隙漏音與振動傳遞路徑;圓型風管剛性高、表面積較小、共振較少;在穿越處設置消音箱(或消音彎頭)可直接吸收沿風管傳播的音能。這三項都是有效的降噪手段。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。