民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第20題
空調系統之區域水泵,如採用三台離心式水泵並聯時,在部份負載時,三台水泵中兩部停止 轉,則唯一轉之水泵會:
題目
空調系統之區域水泵,如採用三台離心式水泵並聯時,在部份負載時,三台水泵中兩部停止 轉,則唯一轉之水泵會:
- (1) 流量減少
- (2) 流量及傳動馬達之電流均不變
- (3) 傳動馬達電流減少
- (4) 流量及傳動馬達電流均增加
官方答案
(4) 流量及傳動馬達電流均增加
解析
三台離心式水泵並聯時,總流量為各泵流量之和,運轉點由並聯泵特性與系統阻力曲線共同決定。當兩台停止、只剩一台運轉,系統所需流量改由這一台承擔,運轉點會沿泵特性曲線往流量較大處移動,因此單泵流量增加;離心泵的軸功率與馬達電流通常隨流量增加而上升。所以流量及傳動馬達電流均增加,因此選 4。