民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第28題
離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為
題目
離心機在試車時,引起高壓過高之原因最可能為
- (1) 冰水溫度過高
- (2) 冷卻水量過多
- (3) 冰水流量不足
- (4) 冷凝器之水側有大量空氣
官方答案
(4) 冷凝器之水側有大量空氣
解析
冷凝器水側若殘存大量空氣,會形成氣囊佔據傳熱面積,使熱傳係數下降、冷凝溫度上升,連帶冷凝壓力(高壓)偏高,是試車時高壓過高最常見的原因。冰水溫度過高屬負載側工況,影響蒸發側;冷卻水量過多會使冷凝溫度與高壓下降;冰水流量不足主要造成蒸發溫度偏低、甚至結冰,並非高壓過高的主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。