民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第32題
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
題目
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
- (1) 冰水流量不足
- (2) 水泵馬力太大
- (3) 冷卻能力增大
- (4) 蒸發器過大
官方答案
(1) 冰水流量不足
解析
蒸發壓力正常代表冷媒蒸發溫度正常,此時若冰水進出口溫差過大,依 Q=ṁ·c·ΔT,在冷卻能力固定下,流量越小溫差越大,故主要原因是冰水流量不足,例如泵揚程或馬力不足、管路阻塞、閥開度太小、系統內有空氣或水量分配不均。水泵馬力太大反而使流量增加、溫差變小;冷卻能力增大或蒸發器過大在蒸發壓力正常的前提下,不會造成溫差過大。應先量測流量與水系統壓降確認。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。