民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第42題

離心機啟動後,電流過載而自動停機,最不可能原因為

題目

離心機啟動後,電流過載而自動停機,最不可能原因為

  1. (1) 比流器不良
  2. (2) 高壓過高
  3. (3) 油壓過高
  4. (4) 冰水溫度太高

官方答案

(3) 油壓過高

解析

離心機啟動後跳脫,首先要判斷運轉電流是否真的過大。冰水溫度太高會使蒸發器負荷增加,壓縮機必須提高出力,電流因而上升;冷凝壓力(高壓)過高會增加壓縮比與壓縮功,同樣使電流增大;比流器不良則可能送出錯誤的過電流訊號,造成誤跳脫。油壓過高主要影響潤滑與油路保護,並不會明顯增加壓縮機馬達電流,因此是最不可能的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料