民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第51題
冰水泵在試運轉時,冰水管路有噪音及震動,其可能原因為
題目
冰水泵在試運轉時,冰水管路有噪音及震動,其可能原因為
- (1) 水管內尚有空氣
- (2) 水泵馬達反轉
- (3) 水管固定不牢
- (4) 仍屬正常
官方答案
(1) 水管內尚有空氣
解析
試運轉時管路內若殘留空氣,氣泡隨冰水流動會造成壓力忽高忽低,並在彎頭、閥件處產生氣蝕與撞擊,因此出現噪音及震動。正確做法是開啟排氣閥將空氣排淨,並確認流量與壓力穩定。馬達反轉通常會使流量、揚程明顯不足;管路固定不牢雖也可能震動,但試運轉初期應先排除管內空氣。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。