民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第57題

冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為

題目

冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為

  1. (1) 油溫過高
  2. (2) 負荷太大
  3. (3) 冷媒太少
  4. (4) 油溫過低

官方答案

(4) 油溫過低

解析

冷媒會溶解於冷凍油中,油溫越低溶解度越大。若油溫過低,起動後曲軸箱壓力驟降,溶解的冷媒迅速沸騰逸出,就會使冷凍油大量起泡,可能造成油位假象與潤滑不良。應利用曲軸箱加熱器維持油溫,並避免低溫起動,因此大量起泡的主因為油溫過低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料