民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第61題

離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當

題目

離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當

  1. (1) 二氧化碳
  2. (2) 氧氣
  3. (3) 空氣
  4. (4) 氮氣

官方答案

(4) 氮氣

解析

離心式主機加壓探漏時,應使用乾燥氮氣作為加壓氣體,必要時再搭配冷媒與檢漏儀。氮氣化學性質安定、不助燃、不含水分,可避免系統腐蝕;氧氣會助燃,與冷凍油接觸有爆炸危險;空氣含水分及雜質,容易造成冰堵與氧化;二氧化碳較易液化,壓力控制不便。