民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第68題

二元式( C a s c a d e ) 冷凍系統,一般應用在

題目

二元式( C a s c a d e ) 冷凍系統,一般應用在

  1. (1) - 50 °C
  2. (2) 0 °C
  3. (3) - 18 °C
  4. (4) - 30 °C 以下之低溫或超低溫系統

官方答案

(1) - 50 °C

解析

二元式(Cascade)冷凍系統由兩套獨立冷媒迴路串聯,高溫側與低溫側各採用適合的冷媒,中間以串聯熱交換器(兼作低溫側冷凝器與高溫側蒸發器)耦合。因單一冷媒的壓縮比有限,單級系統蒸發溫度約僅達-25~-30°C,雙級可至-50°C左右;欲達-50°C以下的低溫或超低溫(如-60~-80°C)時,須採二元式。故選-50°C以下。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料