民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第71題
一般主機使用Y-△降壓起動器,其啟動轉矩和起動電流僅為全電壓起動時
題目
一般主機使用Y-△降壓起動器,其啟動轉矩和起動電流僅為全電壓起動時
- (1) 17 %
- (2) 43 . 9 %
- (3) 14 %
- (4) 33 %
官方答案
(4) 33 %
解析
Y-△降壓起動時,定子繞組由△改接為Y,每相電壓降為全電壓的1/√3。起動電流與電壓成正比,起動轉矩與電壓平方成正比,故起動電流與起動轉矩均降為全電壓起動的(1/√3)²=1/3≒33%。選項17%、14%數值明顯低於三分之一,43.9%則高於三分之一,均不符。