民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第12題

導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因

題目

導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因

  1. (1) 冷卻水量不足
  2. (2) 冷媒太多
  3. (3) 系統負載太高
  4. (4) 膨脹閥失調

官方答案

(4) 膨脹閥失調

解析

往復式冰水主機發生液體回流,常見原因是膨脹閥失調,例如開度過大或感溫元件故障,使過多冷媒進入蒸發器而未能完全蒸發,液滴便被吸入壓縮機。冷卻水量不足會使冷凝壓力升高,系統負荷太高則會增加蒸發負荷,但與膨脹閥開度失控相比,並非液體回流最直接的原因,因此選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料