使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17 . 5 k g f / c m 2 G (飽 和溫度47 ° C ),低壓為4 . 5 k g f / c m 2 G (飽和溫度3 ° C ),冷凝器出液管溫度為35 ° C ,則 冷媒充填量
- (1) 適中
- (2) 無法判斷
- (3) 過少
- (4) 過多
官方答案
(4) 過多
解析
過冷度=冷凝飽和溫度-冷凝器出液管溫度=47-35=12 K。裝有儲液器的系統,正常過冷度約5~8 K,12 K 明顯偏大,代表冷凝器內液態冷媒佔據過多容積,也就是充填量過多。若充填過少,出液管容易閃氣,過冷度會變小甚至接近零。低壓4.5 kgf/cm2G 對應飽和3°C,只表示蒸發壓力正常,不能用來判斷充填量,故選「過多」。