民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第3題

空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常 表示

題目

空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常 表示

  1. (1) 膨脹閥堵塞
  2. (2) 室內負荷低於主機容量
  3. (3) 冷媒量不足
  4. (4) 冰水主機選用太小

官方答案

(4) 冰水主機選用太小

解析

主機長時間全載運轉,表示負荷已達或超過其能力;高壓略高但冰水出水溫度仍降不下來,代表蒸發器側無法帶走設計熱量,製冷能力不足,通常是主機選用容量太小。膨脹閥堵塞會使低壓與吸氣壓力偏低;室內負荷低於主機容量時不會長時間全載;冷媒不足則低壓偏低、過熱度增大。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料