民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第44題
皮帶傳動之離心式風車,現場測得之風量為設計值之兩倍時,如要調整風量為設計值,處 理方式?
題目
皮帶傳動之離心式風車,現場測得之風量為設計值之兩倍時,如要調整風量為設計值,處 理方式?
- (1) 更換傳動馬達之飛輪( P u l l y ) ,使其直徑為原來的一半
- (2) 更換傳動馬達之飛輪 ( P u l l y ) ,使其直徑為原來的兩倍
- (3) 更換風車及馬達之飛輪,使其直徑為原來之兩倍
- (4) 更換風車之飛輪,使其直徑為原來的一半
官方答案
(1) 更換傳動馬達之飛輪( P u l l y ) ,使其直徑為原來的一半
解析
風車風量與轉速成正比(Q∝N),風量需降為設計值的一半,轉速亦須降為一半。皮帶傳動時,風車轉速 N風=N馬×(D馬/D風),在馬達轉速與風車飛輪不變之前提下,將馬達飛輪直徑改為原來的一半,風車轉速即降為一半,風量隨之減半。若將風車飛輪改為一半,風車轉速反而加倍,風量更大;兩只飛輪同時改為兩倍,則轉速與風量均不變。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。