民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第52題
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
題目
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
- (1) N . C 和N . O
- (2) N . C 和C
- (3) N . O 和 C
- (4) N . C 通N . O 和C
官方答案
(3) N . O 和 C
解析
流量開關用於主機保護時,必須在「有水流」時接點閉合,允許主機啟動;「無水流」時接點斷開,切斷控制回路使主機跳機。因此應取用常開接點N.O與共用接點C串接於控制回路:水流正常時N.O與C導通,水流不足時斷開而停機。若改用N.C接點,無水流時反而導通,將失去保護作用;N.C與N.O同時使用,或N.C與N.O相接的接法,都會造成控制邏輯錯誤。因此選3。