民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第65題
有關冰水主機,下列敘述哪些錯誤?
題目
有關冰水主機,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 螺旋式冰水主機為負壓系統
- (2) 喘振現象為負荷減少時,造成壓縮機劇烈震動現象
- (3) 產生湧浪現象時,高壓錶指針會擺動
- (4) 離心式冰水主機之油泵於壓縮機關機時,仍需維持運轉,其主要為使冷凍油流回油槽
官方答案
(1) 螺旋式冰水主機為負壓系統、(4) 離心式冰水主機之油泵於壓縮機關機時,仍需維持運轉,其主要為使冷凍油流回油槽
解析
第一項錯誤:螺旋式冰水主機多使用 HFC-134a 等冷媒,運轉於正壓,負壓系統是使用 R-123 的低壓離心式機種。第四項錯誤:離心機停機後油泵仍需運轉,主要是壓縮機惰走期間持續供油潤滑軸承、避免軸承磨損,並非為了讓冷凍油流回油槽。第二、三項敘述正確:喘振是負荷減少或冷凝壓力過高時,氣流逆衝造成壓縮機劇烈震動;發生湧浪時高壓錶指針會明顯擺動,可作為判斷依據。