民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第31題
造成離心式冰水主機壓縮機止推軸承損壞之可能原因為
題目
造成離心式冰水主機壓縮機止推軸承損壞之可能原因為
- (1) 壓縮機葉輪磨損
- (2) 導流翼開度太大
- (3) 壓縮機長時間低載運轉
- (4) 系統長時間在75 % 以上之負載運轉
官方答案
(3) 壓縮機長時間低載運轉
解析
離心式冰水主機長時間在低負載(一般低於 30~40% 容量)運轉時,因冷凝壓力與蒸發壓力之壓差不足,冷媒流量無法穩定通過葉輪,容易發生喘振(surging)。喘振會使葉輪承受劇烈且反覆變化的軸向推力,止推軸承因反覆衝擊與潤滑油膜破壞而磨損、燒毀。系統長時間在 75% 以上負載運轉屬正常高效區間;導流翼開度由控制系統調節,正常作動不致直接損壞軸承。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。