民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第37題

一般R - 134 a 冰水主機其冷凝溫度升高1 ° C 時,C O P 約降( % ) ?

題目

一般R - 134 a 冰水主機其冷凝溫度升高1 ° C 時,C O P 約降( % ) ?

  1. (1) 5
  2. (2) 3
  3. (3) 7
  4. (4) 1

官方答案

(2) 3

解析

冰水主機的冷凝溫度上升時,壓縮機需提高冷凝壓力,壓縮功增加、單位冷凍能力略減,使 COP 下降。以 R-134a 冰水主機的經驗值而言,冷凝溫度每升高 1℃,COP 約下降 3% 左右;因此實務上要盡量維持較低的冷凝溫度,例如清洗冷凝器、維持冷卻水流量與水塔散熱能力。5%、7% 屬偏高的估計,1% 又明顯低估,與常見運轉數據不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料