民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第41題

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

題目

大型二段壓縮式冷凍循環系統,較適當之停機程序為

  1. (1) 先停止高溫段,再停止低溫段
  2. (2) 可任意調整
  3. (3) 先停止低溫段,再停止高溫段
  4. (4) 同時停止

官方答案

(3) 先停止低溫段,再停止高溫段

解析

二段壓縮系統停機時應先停低溫段(低壓段),再停高溫段(高壓段)。原因是低溫段停止後,高溫段仍可繼續運轉,把中間冷卻器及低溫段排出的冷媒抽送至冷凝器,避免中間壓力異常升高或冷媒積存於低壓側。起動順序則相反,先起動高溫段建立中間壓力,再起動低溫段。若先停高溫段,低溫段排氣無處可去,中間壓力與排氣溫度會驟升,故不可任意或同時停止。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。