民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第43題

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原 因為

題目

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原 因為

  1. (1) 主機卸載運轉
  2. (2) 冰水流量不足
  3. (3) 膨脹閥故障
  4. (4) 冷凝器太髒

官方答案

(1) 主機卸載運轉

解析

主機卸載運轉時,壓縮機負載減輕,運轉電流下降;蒸發器熱負荷相對減少,蒸發溫度上升;冰水出水與回水溫差變小。由於冰水流量並未改變,管路阻抗不變,故冰水水壓差大致不變,這正是卸載的特徵。若是冰水流量不足,水壓差會變大且溫差變大;膨脹閥故障會使蒸發溫度偏低或過熱度異常;冷凝器太髒則冷凝溫度與電流反而升高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料