民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第52題

在R - 123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端?

題目

在R - 123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端?

  1. (1) 冷凝器
  2. (2) 壓縮機之馬達繞線
  3. (3) 壓縮機之排氣管
  4. (4) 節能器

官方答案

(2) 壓縮機之馬達繞線

解析

R-123 密閉離心式主機採冷媒冷卻馬達,馬達繞線與轉子封裝在同一殼體內,並位於蒸發器側,運轉時處於低壓(蒸發壓力)端,靠低溫低壓冷媒氣體流經繞線帶走熱量,所以繞線周圍壓力低、溫度也較低。冷凝器與壓縮機排氣管位於高壓端,壓力等於冷凝壓力;節能器介於冷凝與蒸發之間,屬中間壓力。故運轉中處於低壓端者為壓縮機之馬達繞線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料