民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第54題
主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為
題目
主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為
- (1) 冷媒洩漏
- (2) 冷卻水量太大
- (3) 冰水濾篩堵塞
- (4) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
官方答案
(4) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
解析
主機運轉中高壓(冷凝壓力)逐漸上升,最常見的原因是冷凝器排熱能力不足:冷卻水塔故障或風車馬達未開啟,冷卻水溫隨之升高,冷凝溫度與冷凝壓力便跟著上升。冷媒洩漏會使低壓下降、運轉電流降低,不會造成高壓上升;冷卻水量太大反而使冷凝溫度下降;冰水濾篩堵塞造成冰水流量不足,屬蒸發側問題,會使低壓下降而非高壓上升。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。