有關選用感溫式膨脹閥外均壓或內均壓的依據,下列敘述哪些錯誤?

題目

有關選用感溫式膨脹閥外均壓或內均壓的依據,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 蒸發器之壓降
  2. (2) 冷媒蒸發溫度
  3. (3) 冷媒種類
  4. (4) 製冷能力

官方答案

(2) 冷媒蒸發溫度、(3) 冷媒種類、(4) 製冷能力

解析

感溫式膨脹閥選用內均壓或外均壓,主要依據蒸發器的冷媒壓降大小。壓降小時可用內均壓,構造簡單;壓降大時若仍用內均壓,膜片下方感受到的壓力會偏高,使閥開度不足、過熱度過大,此時須改用外均壓,把蒸發器出口壓力直接引回膜片下方,才能正確反映過熱度。因此判斷依據是蒸發器壓降,而非冷媒蒸發溫度、冷媒種類或製冷能力,故選項2、3、4為錯誤敘述。