民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第79題
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,其原因為
題目
冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,其原因為
- (1) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
- (2) 周圍溫度太高
- (3) 真空泵不良
- (4) 系統內尚有水份
官方答案
(1) 真空泵所用皮管或接頭漏氣、(3) 真空泵不良、(4) 系統內尚有水份
解析
加壓探漏是在正壓下進行,只能證明系統沒有明顯外漏;抽真空時,對氣密性與真空泵性能的要求更高。若真空泵的皮管或接頭漏氣,或真空泵本身磨損、抽氣能力不足,極限真空就達不到;系統內若有水分,低壓下水分蒸發成水蒸氣,也會使絕對壓力無法下降。周圍溫度偏高只會讓水分更容易汽化,並非無漏系統抽不真空的直接原因,故選1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。