民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第33題

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉 而明顯減少,可能原因為

題目

負壓系統之主機運轉時,不凝結氣體排氣裝置持續排氣,其排氣量或次數未因長時間運轉 而明顯減少,可能原因為

  1. (1) 冷卻水量太大
  2. (2) 冷媒高壓端漏氣
  3. (3) 冷媒低壓端漏氣
  4. (4) 冷媒量不足

官方答案

(3) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統指蒸發器及低壓側壓力低於大氣壓,外界空氣會經由任何不密處被吸入。不凝結氣體排氣裝置持續排氣,且排氣量或次數經長時間運轉仍未明顯減少,代表空氣源源不絕進入系統,即低壓端漏氣,應以氮氣加壓或鹵素檢漏方式檢查蒸發器、低壓管路、法蘭墊片及閥桿填料。高壓端漏氣是冷媒往外洩,會使冷媒量減少、效率下降,但不會讓不凝結氣體持續累積;冷卻水量太大或冷媒量不足都不會產生不凝結氣體。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。