下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?
題目
下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?
- (1) 單一水泵設於屋頂時
- (2) 當區域水泵使用時
- (3) 水泵設於地下室時
- (4) 並聯水泵時
官方答案
(1) 單一水泵設於屋頂時
解析
逆止閥的作用是防止停機時水流逆向倒流,避免水泵反轉、葉輪受衝擊及管路產生水鎚。並聯水泵若不裝逆止閥,運轉中的泵會把水壓入停機的泵;區域水泵需防止水回流到其他分區;水泵設於地下室時管路靜水壓大,停機倒流衝擊更明顯,故都應設置。單一水泵獨立裝設於屋頂時,既無並聯泵互相干擾,管路也沒有其他泵或分區會造成逆流回路,因此無需設置逆止閥。