民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第34題

下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?

題目

下列何種情況空調水泵無需設置逆止閥?

  1. (1) 單一水泵設於屋頂時
  2. (2) 當區域水泵使用時
  3. (3) 水泵設於地下室時
  4. (4) 並聯水泵時

官方答案

(1) 單一水泵設於屋頂時

解析

逆止閥的作用是防止停機時水流逆向倒流,避免水泵反轉、葉輪受衝擊及管路產生水鎚。並聯水泵若不裝逆止閥,運轉中的泵會把水壓入停機的泵;區域水泵需防止水回流到其他分區;水泵設於地下室時管路靜水壓大,停機倒流衝擊更明顯,故都應設置。單一水泵獨立裝設於屋頂時,既無並聯泵互相干擾,管路也沒有其他泵或分區會造成逆流回路,因此無需設置逆止閥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料