民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第10題

離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為

題目

離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為

  1. (1) 冰水溫度到達
  2. (2) 熱氣旁通打開
  3. (3) 冷媒不足
  4. (4) 容量控制器之比例帶設定太窄

官方答案

(4) 容量控制器之比例帶設定太窄

解析

導流翼(入口導葉)發生追逐現象,是指容量控制系統反覆過度修正,使導流翼開度與冰水出水溫度持續來回振盪。比例帶(PB)設定太窄時,控制器只要遇到微小溫差就做出大幅開度修正,容易形成振盪;改善方式是適度加寬比例帶,並搭配積分時間調整。冰水溫度到達屬正常停機條件;熱氣旁通打開與冷媒不足會影響能力與運轉穩定,但不是造成導流翼追逐的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料