民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第12題

離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為

題目

離心式冰水主機壓縮機冷媒流量降低,其可能原因為

  1. (1) 葉輪密封間隙過小
  2. (2) 冷卻水流量過大
  3. (3) 入口導流翼開度不當
  4. (4) 冰水流量不足

官方答案

(3) 入口導流翼開度不當

解析

離心式壓縮機的冷媒循環量與入口導流翼開度直接相關,開度不當(過小或控制失常)會使吸入量與揚程偏離設計點,造成冷媒流量降低。葉輪密封間隙過小反而可減少內部洩漏,不會使流量減少;冷卻水流量過大主要影響冷凝壓力與過冷度;冰水流量不足屬負載側問題。應檢查導流翼連桿動作與開度回饋訊號是否正常。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。